Service dan Perawatan panel Medium Voltage /MV 6,20,33 kV
Proses maintenance panel Scheneider Type SM6 DM1A- SM6 IM- SM6 QM
Proses mainintenance ini ada beberapa item pemeriksaan, proses pekerjaan ,proses pengujian
A.proses pemeriksaan
1. Pemeriksaan Fungsi Heater
2. Pemeriksaan Fungsi Shuntripp trafo
3. Pemeriksaan Koneksi kabel dan busbar
5.Pemseriksaan ACB/Fuse
6 Pemeriksaan terminasi kabel
B.Pekerjaan
1. Proses pembersihan panel
2. Proses Torsi ulang seluruh koneksi dan busbar
3. Proses pelumasan mekanik dan elektrik
C.Pengujian
1. Insultaion resistance Test - Pengujian tahanan isolasi
2. Kontak Resistance Test
3. Sec/Prim Injection tetst relay-simulasi test proteksi relay
4. Keseremmpakan bukan CB- Open -Close CB
Share :