PENGUJIAN TEGANGN TEMBUS OLI -BDV
PT.BENTENG REKA ENERGI
0821 1999 7707 ( WhatsApp )
1. TUJUAN
Memeriksa nilai tegangan tembus dari:
a. Minyak baru yang dikirim oleh pemasok
b. Minyak hasil proses purifikasi yang akan dimasukkan ke tanki transformator
c. Minyak yang berada di dalam tanki transformator.
d. Menjadikan indicator baik atau tidaknya proses purifikasi minyak transformator.
2. REFERENSI
2.1. IEC 156 – 1995, Insulation liquid - Determination of the breakdown voltage at power frequency
2.2. IEC 60296: 2012 Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral insulating oils for transformers
and switchgear
2.3. IEEE C57.106-2002 IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of Insulating Mineral Oil in Electrical
Equipment
2.4. ASTM D1816-04 Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage of Insulating Oils
of Petroleum Origin Using VDE Electrodes
2.5. SPLN D3.002-1: 2007
2.6. SPLN D3.002-2: 2008
3. ALAT UJI
3.1. Oil Breakdown Voltage Test Set
4. PERSIAPAN
4.1. Siapkan formulir TRANSFORMER ASSESMENT FORM.
4.2. alat uji tidak digunakan lebih dari 2 hari, bersihkan permukaan elektroda dengan cairan yang mudah
menguap pada suhu ruang (alkohol min 80%) dan lap dengan kain kasar
4.3. Ambil sampel minyak dari bagian bawah penampungannya. Hindari sampel tersebut dari paparan langsung
udara atmosfer yang dapat mempengaruhi hasil uji.
4.4. Pastikan minyak yang akan diuji berada pada rentang suhu 15C s/d 27C.
4.5. Pastikan kebersihan gelas uji. Bersihkan dari sisa minyak pengujian sebelumnya atau bilas dengan minyak
bersih yang sama (merek, type, batch).
4.6. Setel jarak elektrode, kecepatan kenaikan tegangan dan jeda waktu pada alat uji sesuai Tabel 1.
4.7. Tuangkan minyak kedalam gelas uji hingga 97% volume terisi dan diamkan selama 5 menit. Pastikan tidak
ada buih udara pada sampel uji sebelum memulai pengujian.
5. PELAKSANAAN
5.1. Lakukan pengujian dan catat nilai tegangan tembus.
5.2. Tunggu hingga jeda waktu tercapai
5.3. Ulangi langkah a) dan b) hingga ketentuan jumlah penerapan (Tabel 1) tercapai.
5.4. Hitung hasil uji rata-rata.
6. PENILAIAN
Tegangan tembus minyak dinyatakan baik jika nilai rata-rata tegangan tembus lebih tinggi dari ketentuan
IEC > 30 KV / 2,5 mm
IEEE >20 KV / 2 mm
IEEE >20 KV / 2 mm